第2回修繕検討委員会議事メモ(2015/1/24)

414関根
記事: 1272
登録日時: 2006年6月11日(日) 13:31

第2回修繕検討委員会議事メモ(2015/1/24)

投稿記事 by 414関根 »

第2回修繕検討委員会議事メモ

日時 平成27年1月24日(土)10:00~12:30
場所 バームルーム
出席 管理組合修繕検討委員 801酒井、219岩井、1304大坂、303青木、414関根
   長谷工リフォーム   田原氏、佐野氏

館内の要修繕個所を全員で調査・確認後討議に入る。
303青木さんが今回より修繕検討委員会に参画。

○消火栓BOXについては、交換では無く補修にて大規模修繕までもたせる(2023年予定)
 11月度の消防設備点検での指摘は7箇所(118・407・413・605・609・・613・711)。
 今回調査をして1304つまみ無し、1110蓋が閉まらない、
 3階ELV前・220・12階南・903・806・708・705・403・303・103の10箇所腐食の指摘追加。
 消火栓BOX要修繕箇所については合計17箇所と判明。
 →補修について長谷工リフォームに再度消火栓BOXを調査の上、見積りを依頼
  (2月末頃までに)

○今回の調査で鉄部の腐食部分も様々な部分に見られた
 階段・高架水槽架台の腐食箇所については、部分補修で対応をする方針で進める。
 →補修対応の見積りを長谷工リフォームに依頼(2月末頃までに)

○その他の要補修部分について
 床防水・外構モルタル剥がれ・吸気口フード・スロープ立ち上がりの補修について
 提案・見積りを長谷工リフォームに依頼(2月末頃までに)

○シーリングがベタベタする件について
 →長谷工リフォームの方で調査・経過報告をする。(3月末までに)

○長期修繕計画について
 次回大規模修繕までの計画について見直す。長谷工コミュニティにて長期的な
 視点でも見直す。長谷工リフォームよりコミュニティに依頼事項とする。

○給水管劣化診断について
 長谷工リフォームより説明
 別紙仕様書参照
 サンプリング予定箇所についての居住者との調整は、管理員さんを通じて
 長谷工リフォームが対応をする。
 発注については、2月度理事会で承認を得る方向とする。

委員内の互選にて修繕検討委員会の委員長を801酒井さんに決定。

次回は3月7日(土)10:00~開催予定

以上
添付ファイル
第2回修繕検討委員会議事メモ_2015年1月24日.docx
(17.16 KiB) ダウンロード数: 27 回
消防用設備点検結果報告_平成26年11月29日.pdf
(416.33 KiB) ダウンロード数: 29 回
バームハイツ西葛西給水管劣化診断調査 御見積書_2015年1月7日.pdf
(2.07 MiB) ダウンロード数: 29 回

414関根
記事: 1272
登録日時: 2006年6月11日(日) 13:31

屋上鉄部の写真(2015/1/24)

投稿記事 by 414関根 »

1月24日の館内要修繕個所調査の際に撮影した屋上鉄部の写真です。
IMG_0065・屋上L.JPG
IMG_0066・屋上L.JPG
IMG_0067・屋上L.JPG
IMG_0070・屋上L.JPG
最後に編集したユーザー 414関根 [ 2015年1月29日(木) 15:05 ], 累計 1 回

414関根
記事: 1272
登録日時: 2006年6月11日(日) 13:31

消火栓BOXの写真(2015/1/24)

投稿記事 by 414関根 »

1月24日の館内要修繕個所調査の際に撮影した消火栓BOXの写真です。

13階1304前 つまみ無し
IMG_0073・13階L.JPG
IMG_0074・13階北L.JPG
11階1110前 蓋が閉まらない
IMG_0075・11階北L.JPG
6階613前
IMG_0076・中央棟6階中L.JPG
6階609前
IMG_0077中央棟6階中L.JPG
3階ELV前
IMG_0079・3階北L.JPG
IMG_0080・3階北L.JPG
2階220前
IMG_0081・2階北L.JPG
1階118前
IMG_0082・1階北L.JPG
12階南
IMG_0083・12階南L.JPG
9階903前
IMG_0084・903前L.JPG
8階806前
IMG_0085・806前L.JPG
7階711前
IMG_0086・711前L.JPG
7階708前
IMG_0087・708前L.JPG
7階705前
IMG_0088・705前L.JPG
6階605前
IMG_0090・605前L.JPG
IMG_0091・605前L.JPG
4階407前
IMG_0092・407前L.JPG
4階413前
IMG_0094・413前L.JPG
IMG_0095・413前L.JPG
4階403前
IMG_0096・403前L.JPG
3階303前
IMG_0098・303前L.JPG
IMG_0099・303前L.JPG
1階103前
IMG_0102・103前L.JPG

414関根
記事: 1272
登録日時: 2006年6月11日(日) 13:31

その他の要補修部分の写真(2015/1/24)

投稿記事 by 414関根 »

1月24日の館内要修繕個所調査の際に撮影したその他の要補修部分の写真です。

階段・床の塗装の剥がれ
6階中階段
IMG_0078・6階中階段L.JPG
IMG_0097L.JPG
南棟屋外階段3階
IMG_0100・南棟屋外階段3階L.JPG
南棟屋外階段2階
IMG_0101・南棟屋外階段2階L.JPG
南棟屋外階段1階
IMG_0103南棟屋外階段1階L.JPG
換気孔外れ
6階605前
IMG_0089・605換気孔外れL.JPG
アルミ腐食
4階407前
IMG_0093・407前アルミ腐食L.JPG
南門
IMG_0104南門L.JPG
IMG_0105南門L.JPG
西隣接擁壁
IMG_0106西隣接擁壁L.JPG
IMG_0107西隣接擁壁L.JPG
中央棟中1階
IMG_0108・中央棟中1階L.JPG
IMG_0109・中央棟中1階L.JPG
IMG_0110・中央棟中1階L.JPG
IMG_0111・中央棟中1階L.JPG
IMG_0112・中央棟中1階L.JPG
エントランススロープ 汚れ
IMG_0113・エントランススロープL.JPG
植栽
ポケットパーク
IMG_0114・ポケットパークL.JPG
エントランス
IMG_0116・エントランスL.JPG